玻璃幕墙主要材料

发布时间:2024-04-17

玻璃幕墙(reflection glass curtainwall),是指由支撑结构体系可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围或装饰结构。有单层和双层玻璃两种。


玻璃幕墙主要材料

1.玻璃

玻璃一般采用国产优质产品,其规格及厚度,取决于建筑设计提供的玻璃节能参数(需满足传热系数,遮阳系数,可见光透射比等的要求),同时需要满足建筑平立面对应的室内功能布局、采光要求等因素。根据《玻璃幕墙光热性能》 4.1.2为限制玻璃幕墙的有害光反射, 20m以下的玻璃幕墙的反射比不大于0.16,20m以上不大于0.3。有采光功能要求的玻璃幕墙其采光折减系数不宜低于0.20。

玻璃制品须符合《建筑玻璃应用技术规范》、《建筑用安全玻璃第二部分 钢化玻璃》、《着色玻璃》、《建筑用安全玻璃 第三部分 夹层玻璃》、《建筑用玻璃.基本的钠钙玻璃制品.浮法玻璃》、《中空玻璃》、《热反射玻璃》等相关标准。有防火要求的部分还需要满足《建筑用安全玻璃 第一部分 防火玻璃》的相关选材标准。

玻璃制作的过程中,玻璃还应防自爆处理:严格控制玻璃钢化应力的均匀度;

浮法玻璃生产时,需在浮法原料中添加硫酸锌或硝酸锌能减少硫化镍结石的数量;

采取均质处理(HST)来消除钢化玻璃自爆;采用吸热率较低的钢化玻璃,避免玻璃吸热后非均匀膨胀而产生热炸裂。合理地设计玻璃板块的分格尺寸,避免由于玻璃板块过大而受热膨胀炸裂。

2.骨架

① 铝型材:

幕墙用铝合金型材选用国产优质铝型材,并符合《铝合金建筑型材》等标准。型材的合金牌号为6063和6063A合金铝型材,以及6061,立柱一般选用T6,横梁、芯套、压块及其他铝合金连接件为T5。

铝合金型材的表面处理采用喷涂处理,室内可视面的表面喷涂为粉末喷涂,涂膜厚度40~120μm,最小局部厚度不小于40μm。室外可视面的表面喷涂为氟碳喷涂,其氟碳树脂含量不少于70%,其平均厚度不小于40μm,最小局部厚度不小于34μm。不可见部分的铝型材一般采用阳极氧化处理,铝型材应达到AA15级。闭合型主受力部位的铝型材厚度不得小于2.5mm,开口型主受力部位的铝型材厚度不得小于3.0mm厚。

幕墙工程采用的铝型材,可以根据建筑方案、室内设计的需求,工程的需要进行表面图案或样式处理,如仿木纹、仿石纹等效果,以达到项目所需的效果。

② 钢材:

幕墙支撑系统构件的钢材一般采用A3国标,材质为Q235B/Q345B,符合国家标准《碳素结构钢》、《低合金高强度结构钢》的要求;

除了项目有特殊要求外,一般情况下所有未外露钢材表面热浸镀锌处理,锌膜厚度应符合《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》的规定:钢材厚度≥6mm时,其镀层平均厚度不小于85μm,最小局部厚度不小于70μm;3mm≤钢材厚度<6mm时,其镀层平均厚度不小于70μm,最小局部厚度不小于55μm。所有外露钢材的除锈、防腐做法:喷砂除锈Sa2.5级,且需满足GB8923-88的相关规定,无机富锌底漆2X40μm,环氧树脂封闭漆30μm,云铁环氧酯中间漆2X30μm,面漆2X30μm,防腐底漆、封闭漆、中间漆、面漆应相容,漆间附着力好,宜采用同一系列的产品进行配套。有的项目为了美观效果或根据项目实际需求,室内面或者室外面一般采用氟碳喷涂的处理方式:

a、施工工艺:

钢基材→喷砂(或钢丝球打磨)处理→涂覆环氧富锌底漆→现场焊接部位划伤部位的处理→涂覆环氧云铁中间漆→晾干→焊接部位封闭处理(修补原子灰)→涂覆氟碳面漆→涂覆氟碳罩光清漆→涂层稳定与固化;

b、涂装工艺:

金属重防腐涂装分为三层:氟碳配套底漆、氟碳中层漆、面漆、罩光漆。

金属表面设计要求可以简单概括为:

安全防护→表面处理→清理→氟碳底漆→涂中层漆→涂面漆→涂氟碳罩光漆→涂层查检、维护。

钢结构构件制作中的管材、板材和型材选用国产优质产品。钢材的选用需符合GB 50017-2003钢结构设计规范、GB 50017-2017 钢结构设计标准、GB 50018-2002冷弯薄壁型钢结构技术规范、GB 14907-2002 钢结构防火涂料等的相关要求,还应进行合理、安全可靠的结构计算。

钢材应选购新材或没有锈痕的钢材,所有钢材应有品质保证资料,并且进行抽样检验,合格后方可使用。

钢材的抗震性能目标:

a、钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85;

b、钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%;

c、钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。

3.其他材料

① 硅酮结构胶及密封胶:

同一工程应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶且必须在有效期内使用。

硅酮结构胶选用国产优质产品,隐框和半隐框玻璃幕墙以及开启扇,其玻璃与铝型材的粘接必须采用中性硅酮结构密封胶;全玻璃幕墙和点支承幕墙采用镀膜玻璃时,不应采用酸性硅酮结构密封胶。

硅酮结构密封胶使用前,应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验,并应对邵式硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验,检验不合格的产品不得使用;进口硅酮结构密封胶应具有商检报告,硅酮结构密封胶生产商应提供其结构胶的变位承受能力数据和质量保证书。

结构粘结及密封填缝材料,主要包括硅酮结构胶、耐候密封胶、间隔双面胶带、密封胶条、泡沫棒、塑料方垫片,绝缘垫片,玻璃垫块等,密封填充材料有聚氨酯胶粘剂、聚氨酯发泡剂等密封胶产品等。

② 五金配件:

主要包括开启附件、干挂件、铝挂件、预埋件、转接件、连接件、开窗器、通风器、通风系统、密封胶条、驳接爪、不锈钢夹具、门窗锁具、门合页、滑撑、铰链、防坠链、锚固件、紧固件等。

锚固件,采用碳素结构钢或不锈钢制品。

紧固件,钢结构连接采用不锈钢螺栓或焊接;

铝型材连接采用不锈钢螺栓。

钢结构与铝型材连接采用不锈钢螺栓。

连接件:所有构件的连接件均采用优质碳素结构钢制品或不锈钢制品;所有锚栓锚固后须加焊,以防松脱。

五金件一般采用国产优质不锈钢产品,室内06Cr19Ni10(SUS304),室外06Cr17Ni12Mo2(SUS316)。所有室内连接螺栓、螺钉等连接配件采用A2-70(SUS304)的不锈钢材质,室外连接螺栓、螺钉等连接配件采用A4-70(SUS316)的不锈钢材质。

除此之外,幕墙还有其他一些非常重要的辅材,如防火岩棉、保温棉、防火密封胶,防腐隔离垫片:采用1mm橡胶垫片或采用1mm聚四氟乙烯防腐、防噪音垫片。有防火要求的部位还应采用不燃材料和难燃材料阻隔.